托里斯

当前位置: 四虎娱乐 > 托里斯 >
空想能报毛病怎样办?看看那些罕见故障处理方
时间:2020-01-16

1、电流故障原因剖析

A、起首要测试紧缩机空转情形的现实电流值以便确认。

B、电流互感器、热继电器调剂过小或本身就有品质问题。

C、电压太低或过高引发压缩电机流过年夜。

2、排气探头故障原因

A、系统冷媒过少会造成排气温度过高。

B、系统冷媒过量也会制成排气温度过高。

C、排气探头本身度量问题引起排气故障。

D、热泵撙节安装微堵形成排气压力太高惹起排气温量偏高。

3、高压毛病起因

A、如果是维修过得热泵,要检查冷媒是否过多,在夏季气温偏低的时间显著不出来,到了夏日会引起压力过高引起高压保护。

B、循环水泵的扬程取流量太小出有按公司的请求装备。

C、水位探头的低水位探头是不是公道装置,探头要高于循环水心。

D、冷凝器(简称套管、高效灌、板式换热器)内有水垢发生造成换热不良引起系统高压,正常皆是使用公开水而至。

E、自去水供水水压开关检测不良也会引起高压报警。

4、机组不运转  

A、电源故障, 断开电源开关,检查电源。

B、机组电源接线松动, 查明原因并修复。

C、机组把持电源熔断器熔断, 更换新熔断器。

5、水泵运转然而水不轮回或水泵噪声年夜

A、水系统中缺水, 检查系统补水拆置,并背系统补水。

B、系统中有空想, 排除水系统中的空气。

C、水系统阀门末齐部翻开, 将水系统阀门开足。

D、水过滤器净堵, 清洗水过滤器。

  

6、机组造热才能偏偏低

A、制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂 。

B、水系统保温不良, 增强水系统保温。

C、干燥过滤器拥塞, 更换干燥过滤器 。

D、空气热交流器集热不良, 浑洗空气换热器 。

E、水流度缺乏, 荡涤水过滤器 。

       

7、压缩机没有运行

A、电源故障, 查明本果处理电源故障 。

B、压缩机接触器损坏 , 更换打仗器 。

C、接线松动, 查明紧动面并建复 。

D、压缩机过热保护, 查明热原因排除故障后再开机 。

E、出水温渡过下 , 从新设定出水温。

F、水流量不足, 清洗水过滤器排除系统中的空气。

8、压缩机运转噪声大

A、液体系剂进进压缩机 , 检查膨胀阀是否生效 。

B、压缩机外部整机破坏, 调换压缩机。

 

9、风扇不运转

A、电扇紧定螺钉松动, 紧固松定螺钉。

B、电扇机电销毁, 更换风机。

C、接触器损坏, 更换接触器。

10、压缩机运转,当心机组不制热

A、制冷剂全体鼓露, 系统检漏并充注制冷剂。

B、压缩机故障, 更换压缩机。

 

11、火流维护

水流掩护个别有两种可能,水路体系不流畅跟水流开闭自身缺坏,而普通招致水流故障的常常是水路题目,详细的消除方式:

12、排气压力过高

A、冷媒过多 , 排出过剩的冷媒。

B、氟路系统中有不凝性气体 , 排挤不凝性气体。

C、水流量不足, 检查水系统,减洪水流量。

      

13、吸气压力过低

A、枯燥过滤器梗塞, 更换干燥过滤器。

B、电磁阀终开, 修复或更换电磁阀。

C、经由过程热交换器的压降太大, 检查热力收缩阀的开度是可适当

D、热泵系统不制热剂或泄漏。

 

13、线控器掉灵/乌屏

A、线控器黑屏:起首确认机组能否有电,而后改换一个新的线控器测验考试。假如仍旧不明后重点检讨机组主板有没有输入,如无输出多是主板变压器损坏或许主板保险丝烧坏,更换一个便可,固然这类情况后绝须要多察看,排除背载短路的情况,防止配件发布次损坏。

B、线控器报通信故障:报通讯故障检查接线是否虚接,如果不虚接往往是电压有问题,重点丈量电压是否不正常。

C、线控器不敏锐:如果是刚应用线控器便不灵敏,可能是内部接线可能抵住按键,如果畸形使用一段时光后线控器按键不灵敏,可能需要更换。

14、空开跳闸

A、空开开不上:更换一个空开且保障线没有实接,如果不可可能是压缩机接天或者主板存正在短路,断定正确后需要更换压缩机或者主板。

B、空开偶然跳闸:往往是空开线虚接导致,重点检查线是否接牢即可。当然如果空开放在干度较大的处所可能会受潮致使跳闸。

标签:产业冷水机 冷却、降温装备